RU29
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Архангельске
Погода+16°

переменная облачность, дождь

ощущается как +16

2 м/c,

зап.

757мм 82%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,07
EUR 91,96
перейти к публикации
1 комментарий к публикации

«Дома нет, и никто не виноват»: взрыву в Магнитогорске пять лет. Хроника молчания

31 декабря 2023, 11:30
Гость
Гость
31 декабря 2023, 13:23
Техническое заключение квартиры купленной в новостройке технический заказчик "Прогресс-строй". "В местах прокладки труб толщина стяжки над трубой составляет 15-19 мм, что не соответствует требованиям СП. ................ Исходя из СП толщина стяжки должна составлять не менее 65 см. Гидрозвукоизоляционный материал не доходит до стен 50 мм, а так же в месте прокладки труб отопления материал отсутствует. (т.е. трубы брошены на бетонное основание и залиты сухой стяжкой , звукоизоляционного слоя нет не сверху, не снизу, звцкоизоляция отсутствует полностью.) Между железобетонным элементом и газобетонной стеной отсутствует раствор. Вывод комиссии . Необходимо демонтировать конструкцию пола выше плиты перекрытия и выполнить устройство гидрозвукоизоляции в соответствии с инструкцией. Пескобетонную стяжку выполнить толщиной не менее 65 мм. (сейчас 40) Отсутствие раствора между газобетонной и железобетонной стеной имеют локальные участки .Данный недостаток устраняется путем расшивки швов с последующей цементацией." Это не последнее техническое заключение, думаю остальные будут не лучше. Спецы с многолетними стажами, говорят, что такого они еще не видели. Председатель комиссии---- профессор Лабудин. Вердикт- жилье не пригодно к проживанию.